PLC初学
2
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
第一次使用三菱PLC模拟量输入模块(FX2N-8AD),有个地方不太明白请教大神们:
1.我的目的:检测一个线圈的阻值是否合格(20欧±2欧);
2.然后我是想用3V的电源和产品线圈串连然后接入模块来读出电流数值的;
3.疑问就在这里了:看模块的最大输入电流是20mA,按照我这个接线法,电阻正常情况电流都有150mA了,这种情况下我是不是一定还要在输入口那里串一个大电阻才行?
675032915
接线工人
8
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
如图所示,模块通道是有内阻的,根据手册测量电流时内阻是250Ω,因此3V/(20Ω+250Ω)≈0.0111A = 11.1mA,±2Ω,也就是±0.1mA左右。
这个是理论值,实际需要试试。
对于这种测量阻值的,我习惯是测量电压,需要测量的电路串联一个固定值的精密电阻,然后测量精密电阻两侧的电压,计算出需要测量的电阻的阻值。