小白,现实中遇到一个控制难题,有没有大神可破?
只看楼主
收藏
回复
达尔文进化论
懂得不多
3
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
当a水泵出现空转 管道内无压力时,自动停a水泵启用b水泵
此时,触发声光报警,手动复位后可起a水泵
平时正常运行时,AB泵可各自独立起停
贴吧用户_JJe5KMC618
知道一点
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
水泵空转和管道内无压力咋判断?无压力是压力传感器小于一个数值吗?空转呢
675032915
了解更多
9
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
如图所示,仅供参考。
15850636465
只是听说
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这题难在哪?
清辉石上流
初步入手
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不就一个点动控制自动切换吗。
清辉石上流
初步入手
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
参考一下
贴吧用户_a3ENR9K
只是听说
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
那b泵没压力了呢
LIUJUNJ2011
寻找资源
7
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
用变频器 变频器有掉载检测功能 泵空转电流变小 变频器输出报警信号,并启动b泵