一、在过滤器的运输、移动的过程中,要轻拿轻放,不允许产生剧烈的碰撞、震动。
二、高效过滤器的安装也特别注意,安装方向不能错,过滤器与框架的连接,不能有渗漏、变形、破损、漏胶的情况发生,在过滤器安装完毕后,必须要对内壁清洁。
三、仔细观察过滤器,用白绸布擦拭过滤器,检查是否有漏。
四、在安装高效过滤器前,要清洁干净设备所处的房间内部,还有设备安装的地方也要清洁干净,确保室内的环境不会对高效过滤器产生影响。
五、高效过滤器在运输、存储的过程中,要严格按照标准来执行。
六、拆开高效过滤器的包装,必须要在现场进行,拆开前先检查包装是否有损坏,拆开后对过滤器检查,查看外观是否有损坏。测量过滤器的边长、对角线有没有达到要求,外框有没有生锈,还有产品合格证、技术参数对不对等。
七、对于100级以上的高效过滤器,必须严格执行《洁净室施工及验收规范》中的规定对高效过滤器检漏。
八、过滤器的安装,箭头方向要和气流方向一致,如果是垂直安装,滤纸折痕要垂直地面。
九、初效平板式、折叠式过滤器,要注意的是,镀锌网面要在出风背面方向;袋式过滤器的安装方向,要让滤袋长度垂直地面,不可平行地面。
十、初效、中效空气过滤器通常使用2个月左右就要更换,更换下来的滤料,可以放在水中加入清洁剂清洗,晾干后重复使用。要注意的是,冲洗2次后就必须更换,晾干要选择自然风干,不可放置在太阳底下晒干。
十一、袋式过滤器的使用,如果平均每天8小时的运作,可使用3-4个月。
十二、亚高效过滤器正常使用条件下,可使用6个月左右。
十三、建议在过滤器前加装一个压差表,这样就可以随时了解过滤器的工作状态。粗效过滤器的压差值超过250Pa,就要马上更换。中效过滤器压差不能超过330Pa,亚高效过滤器的压差不能超过400Pa。对于中效、亚高效过滤器,不可重复使用。
十四、高效过滤器出现破损要更换,当压差超过450Pa,出风面的气流速度降到最低,可先进行初效、中效过滤器的替换,如果还没有改变,就需要更换高效过滤器,没有出现这些情况,在1-2年内更换一次高效过滤器。
十五、更换过滤器,初效、中效过滤器可以不停用风机的情况下更换,而高效过滤器必须先把风机停了,才可以进行更换。初效、中效过滤器使用过程中,保持风速在2.5m/s以下最佳,亚高效、高效过滤器的风速不可超过1.5m/s。
十六、过滤器安装后,必须保证与框架的连接密不透风。
十七、要根据现场的环境来确定使用哪种过滤器,例如高湿度、高温的环境,要使用耐高温、耐高湿的过滤器。
十八、生物洁净室和医药洁净室,要选用不锈钢或者铝合金框体的过滤器,不可使用木框板的过滤器。
空气过滤器作为高精密的科技产品,在运输、安装的过程中容易损坏,所以空气过滤器的运输、安装的每一步都要按照严格的要求来做。在空气过滤器使用一段时间后,因为捕集就过多的灰尘会导致效率、阻力下降,如果送风的效果远不能达到要求,要及时的更换空气过滤器。