求助求助,真的不行了
只看楼主
收藏
回复
界阳光男孩
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
如图一变频器报错,但是我看手册找不到相同的报错代码,只找到图二的代码,请问图一的错误是因为电机堵转嘛?
界阳光男孩
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我去问老师老师却说应该不是因为电机堵转引起的,但我老师也不懂目前的这台设备
界阳光男孩
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
有没有义父知道这个G120变频器的错误原因和解决办法啊?
界阳光男孩
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
一手动调试让电机转就报错
咸鱼在星海
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我这几天也遇见这个了,报F07900,但是变频器应该没问题,应该是设置的参数问题,需要看下报故障时参数曲线来判断。不过我这个问现场是电机带滚轴带皮带转的,滚轴之前断过,又从新设置参数,但没设置好,偶发性报F07900堵转,当时现场是两台变频器带的电机带滚轴,但是坏的断了一天电第二天生产上电试机的时候又一切正常,现场也没法检测报故障时参数曲线,只能等之后再报故障再看。
不过同事认为是转矩阈值参数设置的有问题,但因为现场生产任务重,试一下容易造成停机,没敢试
咸鱼在星海
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不过s120本来就很复杂,这个很难搞的,如果搞不定就先放弃吧,或者找个厉害的变频器维修厂家看看,其他没办法了
咸鱼在星海
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
电机堵转不一定是电机真堵了,电机没问题就只能看参数对不对
咸鱼在星海
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
看错了,我还以为s120呢,不过解决思路应该一样
咸鱼在星海
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你可以看看p2175
咸鱼在星海
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
你可以用starter,或者scout里trace监视下报错时参数曲线,看看转矩这些哪个有异常
Ccc、3c
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
- 速度环和电流环的参数设置不当可能导致F7900故障。如果速度环的增益设置过高,会使系统对速度的调节过于敏感,容易引起电机电流波动过大。同样,电流环的参数如果与电机不匹配,也会造成电流控制不稳定。
- 电机额定参数(如额定功率、额定电流、额定转速等)在变频器中的设置与实际电机不符,也可能导致故障。
界阳光男孩
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
咸鱼在星海
初涉江湖
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我不是大佬,也才刚毕业工作,主要我这个是s120,而且现场轴还断过,所以认为轴可能有问题,另一个同事认为和转矩阈值有关,参数不对,你可以看下p1520和p2174,p2175。我这个还没编码器,和你情况不一样。你这不清楚是什么原因,不如你换个电机一样参数试试,确定下有没有电机的外围原因,要换个电机一样参数还不对那就是参数设定的不行了,我这个是轴断过,还没法确认是不是跟轴,毕竟是学校,又没生产任务。
我当时现场还不敢试,煤矿生产任务重要,万一干停了1小时扣5k。只能不了了之了
一点喜欢你
四方游侠
5
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
7900 先不要急于改时间和阈值 控制方式是什么?矢量控制?VF控制?带不带编码器?如果编码器反向也会报7900 如果是卷绕控制扭矩限幅 也会报7900 盲目的改2175和2177并不会直接解决问题,