消防控制室的值班应急程序应符合下列要求:
(1)接到火灾警报后,值班人员应立即以最快方式确认;
(2)火灾确认后,值班人员应立即确认火灾报警联动控制开关处于自动状态,同时拨打“119”报 警,报警时应说明着火单位地点、起火部位、着火物种类、火势大小、报警人姓名和联系电话;
(3)值班人员应立即启动单位内部应急疏散和灭火预案,并同时报告单位负责人。http://www.stcc2006.com/doc_28658381.html