地下室暖通预留洞高度问题

只看楼主收藏回复

图纸上风管洞预留高度只有在风井墙上有,后面涉及到主楼车库高低跨交接需要预留洞口位置高度未注明且未标注上翻。高度按照风井位置的预留么?


IP属地:河南来自Android客户端1楼2024-11-08 07:48回复
    有没有大佬总结风管预留洞的规律,风井在低跨位置洞口标注有高度位置,到了高跨的预留洞是否按照低跨预留(未标上翻)


    IP属地:河南来自Android客户端2楼2024-11-08 07:52
    回复
      或者风井在高跨标注有高度位置,到低跨位置的预留洞该怎么留(图纸未标注下翻)


      IP属地:河南来自Android客户端3楼2024-11-08 07:53
      回复
        风管没有上下翻,也没有标注你所谓的高低跨那就是平管,就是按风井留洞高度留。