设计与施工方案:
根据项目实际情况,在轨道沿线隔离开关RTU电源的接引方式合理选择隔离变压器柜的台数。隔离变压器柜设置在所亭交流屏(接触网开关监控屏)交流出线至轨道沿线RTU箱电源进线处之间,安装位置在所亭户外区域。安装设置点应遵守靠近配电室出线的电缆沟,且设置位置不应妨碍后期对所亭的检修、开门等。
送电操作流程:
1)送电前检查电源线缆都接入完成良好无故障,隔离变柜体内所有开关均处于断开状态。
2)先送交流屏(接触网开关回路)电源侧,完成后用万用表在隔离变输入电源开关进线端测量电压是否正常(AC220V~AC230V)。
3)合上隔离变输入电源开关,测量隔离变输出(馈线)开关进线端电压是否正常(AC220V~AC230V)。
4)测量隔离变输出(馈出)侧端子是否有电压,防止外部未知电源反向送电造成电源回路故障损伤设备。
5)合上输出开关,测量输出电压是否正常(AC220V~AC230V)。
6)合上柜内进出线电源浪涌保护开关。
7)检查确认所内接触网开关屏,网开关位置状态信息反馈是否正常。
结束语:
经过在所亭至接触网开关电源之间设置隔离变压器柜,能够实现对户外接触网隔离开关电源回路侵入的浪涌过电压或者工频过电压实现泄放和隔离,在对电气化铁路系统所亭供电系统的二次防强电侵入是必不可少的,从而也能进一步保障所亭运行的安全可靠性!
