变频器日常保养和维护

只看楼主收藏回复

大家都知道,变频器要想用的时间长,那么保养和维护都是缺一不可的,那么多久进行保养?又该怎么保养那?今天看完这篇文章,你就全部都懂了。还有很多电工,不知道怎么测试变频器里面的那些配件的好坏,今天我也会一并交给你。
一、首先我们在检查及维护前,请首先确认以下几项,否则,会有触电危险。
1.变频器已切断电源;
2.盖板打开后,充电指示灯灭;
3.用直流高电压表测(+)、(-)之间电压小于36V以下
二、变频器我们建议是3-6个月就对变频器进行一次检查,检查的内容:
1.控制端子螺丝是否松动,用螺丝刀拧紧;
2.主回路端子是否有接触不良的情况,铜排连接处是否有过热痕迹;
3.电力电缆、控制电缆有无损伤,尤其是与金属表面接触的表皮是否有割伤的痕迹;
4.电力电缆的绝缘包扎带是否已脱落;
5.对电路板、风道上的粉尘全面清扫,最好使用吸尘器;
6.长期存放的变频器必须在2年以内进行一次通电实验,通电时,采用调压器缓缓升高至额定值,时间近5小时,可以不带负载;
7.对变频器的绝缘测试,必须将所有的输入、输出端子用导线短接后,对地进行测试,严禁单个端子对地测试,否则有损坏变频器的危险,请使用500V的兆欧表。
8.如果对电机进行绝缘测试,必须将电机的输入端子U.V.W从变频器拆开后,单独对电机测试,否则将会造成变频器损坏。
提示:出厂前已经通过耐压实验,用户不必再进行耐压测试,否则测试不当会损坏器件。
三、变频器一般比较容易损坏的部件:
1.冷却风扇
可能损坏原因:轴承磨损、叶片老化。
判别标准:风扇叶片等是否有裂缝,开机时声音是否有异常振动声。
2.滤波电解电容
可能损坏原因:环境温度较高,频繁的负载跳变造成脉动电流增大,电解质老化。
判别标准:有无液体漏出,安全阀是否已凸出,静电电容的测定,绝缘电阻的测定。
3.继电器TA/TB/TC
可能损坏原因:腐蚀,频繁动作。
判别标准:开闭失灵。
四、变频器主回路器件损坏常用判断方法:
1、整流桥 可采用万用表的二极管测量档判断
2、电 容 可观察外观、用模拟表电阻档测充放电特性或万用表测电容档
3、变压器 用万用表电阻档检测是否断路、依据温升判断匝间短路等
4、接触器 检测线圈是否断路、触点是否接触良好
5、逆变桥 IPM采用万用表的二极管档测量判断
6、功率模块检查方法:
1、拆下与外连接的电源线(R、S、T)和电机线(U、V、W);
2、准备好万用表(使用档次为1欧电阻测量档或二极管测量档);
3、在变频器的端子排R、S、T、U、V、W、P、N处,交换万用表极性,
测定它们的导通状态,便可判断其是否良好。