传感器接线信号

只看楼主收藏回复

略略略略略


IP属地:湖北来自Android客户端1楼2025-02-18 19:22回复
    槽型光电,原点白色常闭24V,有感应0V。
    极限黑0v,信号24V


    IP属地:湖北来自Android客户端2楼2025-02-18 19:25
    回复
      2026-10-19 04:10:43
      广告
      不感兴趣
      开通SVIP免广告
      电机在上位机只能一个方向控制,在伺服软件可以正常控制。
      后者限位是软件设置,前者限位是电气硬件给信号控制,没对io导致限位感应异常,改限位io解决。


      IP属地:湖北来自Android客户端3楼2025-02-18 22:44
      回复
        压力采集,显示异常,打阻值350欧正常,线序正常,重接传感器正常,然后发现压力感应器螺丝太紧压力超限显示异常。


        IP属地:湖北来自Android客户端4楼2025-02-20 21:41
        收起回复
          没信号先查电源,有电源检查信号线接线及转接线跟上位机IP分配,没亮灯电源接线正常换传感器,万用表测电压注意零火电压正负。


          IP属地:湖北来自Android客户端5楼2025-02-21 22:36
          回复
            步进电机不能回零,检查方向错误,改通讯线DR-和DR+。
            一般情况,Z轴正方向(从电机/上方看)为顺时针。X轴Y轴正方向为逆时针。


            IP属地:湖北来自Android客户端6楼2025-02-21 22:43
            回复
              悬臂压力传感器,接线端悬空,上端平台也固定这端


              IP属地:湖北来自Android客户端7楼2025-03-04 22:45