求江湖救急

  • 只看楼主
  • 收藏

  • 回复
  • Sprodr-
  • 初涉江湖
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
有大佬知道这是为什么吗,计算结果的指标汇总里面结构自振周期是一条横杠,目前还没找到原因,感谢感谢!


  • Sprodr-
  • 初涉江湖
    1
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
111


2026-03-09 12:00:42
广告
不感兴趣
开通SVIP免广告
  • 垫丰骟
  • 仗剑天涯
    3
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
- 按结构类型初定:对于一般抗震结构,振型数不少于9个,且一般为3的倍数,通常可取层数的3倍。当进行扭转耦联计算时,根据《高层建筑混凝土结构技术规程》,振型数不应小于15。对于多塔结构,整体计算时振型数不应小于塔数的9倍,且不少于15个。
- 依据振型参与质量确定:采用振型分解反应谱法计算时,应使振型参与质量不小于总质量的90%。可先按上述经验值设置振型数,计算后查看质量有效系数是否大于90%,若不大于则增加振型数重新计算,直至满足要求,但振型数不能大于结构的自由度总数。
设置时,需进入PKPM的SATWE模块,在“分析与设计参数补充定义”中找到振型数参数设置项,输入相应数值即可。


  • 一屋紫玉
  • 后起之秀
    7
该楼层疑似违规已被系统折叠 隐藏此楼查看此楼
四周柱截面有点小了