今早上dcs的打电话给我说有个燃烧器风机变频器反馈频率不对,给50%(25hz)只反馈15hz,我当时还在蹲厕所,顿时就觉得麻烦事来了,因为给定和反馈这是很简单的线路,进变频器出变频器,几乎不可能出问题,难道是变频器坏了?到现场检查后,发现变频器反馈没问题,它真的就是15hz在运行,反馈当然就该15。
该燃烧器系统是dcs跟plc通讯,由plc输出模拟量给变频器,变频器反馈给plc,通讯到dcs。
我头一次知道公司里居然还有用0-10v模拟量的设备,因为电压信号远距离非常容易被干扰,所以多数都用20ma电流信号。
不过这玩意儿本身线就很短,干扰基本忽略。让dcs给频率100%,50%和20%,plc依次输出10v,5v,2v,在变频器输入端子也正确测量到对应的电压,说明线路和给定值没问题,起码plc是好的