回复:求教大佬们,我这个是不是变频器坏了?
只看楼主
收藏
回复
贴吧用户_QZDKA5y
业余电工
4
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
我觉得看看0-10V对应的HZ数,之前遇到过这种情况,还有我认为PLC和变频器装一个柜子是不妥的
来自
Android客户端
82楼
2022-09-28 08:40
回复(1)
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
然后怀疑电机线路有干扰?脱开电机,输入到变频器的模拟量依旧是10v,不过变频器接收显示的依旧是乱跳电压
。
来自
iPhone客户端
83楼
2022-09-28 08:42
回复
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
机器本身有个10v电源,目的是给电位器用的,电压9.96v正常,直接接到AI0会怎么样?卧槽,居然正常稳定10v了,那意思是什么?变频器输入好的?plc坏了?那为啥我用信号发生器没法给0-10v呢?或许可能是因为不是一个直流系统,变频器的直流电源系统跟信号发生器的当然不是一个,无法形成回路,但按理说我都把正负极接上去了,跟够不够成回路没关系啊
来自
iPhone客户端
84楼
2022-09-28 08:51
回复
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
即使拔掉10v内部电源的负极线,只留了一根10v线,依旧能稳定显示10v,看样子模拟量输入Ai的GND,跟内部电源的GND是同一个端子
来自
iPhone客户端
85楼
2022-09-28 08:53
回复(1)
收起回复
王图思睿
爱好者
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
plc的0v和变频器的v0短一下就行了
IP属地:山东
86楼
2022-09-28 08:59
回复(2)
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
于是我思考反正10v内部电源的GND跟AI输入的GND是同一个端子,那么把输入AI的负极接到内部电源GND上会怎样?额,奇了怪了,居然稳定了,好了,10v,5v和2v都正常了,稳得一匹。不应该啊,按理说这GND不都是一个公共端么,为啥接上面内部电源的GND就稳定,但接原本的AI的GND就出问题了
来自
iPhone客户端
87楼
2022-09-28 09:02
回复
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
不过这也不能乱接,不能随便把AI的负极线接到内部电源的负极端子上,因为测了下阻值,这两个GND压根不通,就不是同一个端子,乱接模拟量负极可能会出问题。这么说来,还是AI的GND的问题,是整个AI的gnd有问题,因为AI1我昨天就试了,照样乱跳
来自
iPhone客户端
88楼
2022-09-28 09:05
回复(6)
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
试了下改成4-20ma,没有用,跟昨天电压信号一样,一点反应都没有,这西门子的变频器就这么奇葩,不能用外部电源的信号发生器?
来自
iPhone客户端
89楼
2022-09-28 09:14
回复
收起回复
小伙灬子
爱好者
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
盲猜没有共零
IP属地:河北
90楼
2022-09-28 09:17
回复(1)
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
于是我分析思考后,把参数都调回来还原为0-10v,把信号发生器接上,这次把信号负极,接到变频器内部10v电源的GND上,果然有了显示,并且正确稳定,所以我大概得出结论,就是变频器模拟量输入的GND出了问题,简单说就是坏了,就是变频器坏了!报告领导后,是买新变频器,还是他自己去联系厂家,我反正不管了。
来自
iPhone客户端
91楼
2022-09-28 09:21
回复(2)
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
电压和频率百分比是对应的,变频器能够正常实别输入电压对应的百分比。而上面说了,问题就出在,输入模拟量变频器接收的有问题了,无法正常接收。
来自
iPhone客户端
92楼
2022-09-28 09:31
回复
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
ok,还原线路和设置,等待厂家回复,你就自个儿慢慢跳吧,哈
来自
iPhone客户端
93楼
2022-09-28 09:35
回复
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
最后测了下,即使同样是内部电源,10v和24v的GND之间也有150欧阻值,看样子是两套独立的内部电源?高级货
来自
iPhone客户端
94楼
2022-09-28 09:39
回复
收起回复
五个柠檬
工程师
12
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
内部10v电源的负极,跟模拟量输入的负极,之间有88k欧的阻值,应该是互相完全独立的系统。
来自
iPhone客户端
95楼
2022-09-28 09:41
回复
收起回复
不甜的小布丁
爱好者
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
IP属地:广东
来自
Android客户端
96楼
2022-09-28 09:43
回复
收起回复
登录百度账号
扫二维码下载贴吧客户端
下载贴吧APP
看高清直播、视频!
贴吧热议榜
1
朱开称T1训练赛技术很菜
2522700
2
姆巴佩被指控强奸
2166677
3
印尼球员称国足在浪费时间
1891316
4
第32届金鹰奖提名名单
1692819
5
美国百岁前总统卡特投票给哈里斯
1223586
6
境外企业以智驾为掩护非法测绘
1005050
7
曝王宝强慈善人设翻车
707040
8
成都辟谣天价拆迁款
641585
9
三角洲行动游戏体验如何
497970
10
名嘴批国家队训练有问题
355236
贴吧页面意见反馈
违规贴吧举报反馈通道
贴吧违规信息处理公示