电工吧 关注:541,827贴子:8,122,827

回复:求教大佬们,我这个是不是变频器坏了?

取消只看楼主收藏回复

这根黄的接地线没啥影响吧?取了后在1-2v乱跳。这两年这黄线也一直接着没人去动过它


来自iPhone客户端27楼2022-09-27 16:33
收起回复
    算了,到点下班了,今天磨洋工……哦不是,忙了一天,溜了溜了,明天尝试下改成4-20ma,再用信号发生器试试电流信号。老师傅们常说,上班磨洋工,下班打冲锋


    来自iPhone客户端30楼2022-09-27 16:43
    收起回复
      想问厂家,结果给我搞得是无语了,四个人踢皮球


      来自iPhone客户端43楼2022-09-27 17:57
      回复
        首先是吧友说的,本地手动控制给频率运行,看看输出和给定是否对应?那肯定是没问题的啊,这是模拟量输入有问题,变频器本身就能运行,运行频率也是依据输入模拟量来的,人家变频器没有错


        来自iPhone客户端80楼2022-09-28 08:34
        回复
          然后是接地,变频器跟铁控制柜,控制柜在钢架车间楼上,车间钢架全是接地的,这个接地非常可靠哈,变频器外壳到钢架几乎0欧


          来自iPhone客户端81楼2022-09-28 08:38
          回复
            然后怀疑电机线路有干扰?脱开电机,输入到变频器的模拟量依旧是10v,不过变频器接收显示的依旧是乱跳电压


            来自iPhone客户端83楼2022-09-28 08:42
            回复
              机器本身有个10v电源,目的是给电位器用的,电压9.96v正常,直接接到AI0会怎么样?卧槽,居然正常稳定10v了,那意思是什么?变频器输入好的?plc坏了?那为啥我用信号发生器没法给0-10v呢?或许可能是因为不是一个直流系统,变频器的直流电源系统跟信号发生器的当然不是一个,无法形成回路,但按理说我都把正负极接上去了,跟够不够成回路没关系啊


              来自iPhone客户端84楼2022-09-28 08:51
              回复
                即使拔掉10v内部电源的负极线,只留了一根10v线,依旧能稳定显示10v,看样子模拟量输入Ai的GND,跟内部电源的GND是同一个端子


                来自iPhone客户端85楼2022-09-28 08:53
                收起回复
                  于是我思考反正10v内部电源的GND跟AI输入的GND是同一个端子,那么把输入AI的负极接到内部电源GND上会怎样?额,奇了怪了,居然稳定了,好了,10v,5v和2v都正常了,稳得一匹。不应该啊,按理说这GND不都是一个公共端么,为啥接上面内部电源的GND就稳定,但接原本的AI的GND就出问题了


                  来自iPhone客户端87楼2022-09-28 09:02
                  回复
                    不过这也不能乱接,不能随便把AI的负极线接到内部电源的负极端子上,因为测了下阻值,这两个GND压根不通,就不是同一个端子,乱接模拟量负极可能会出问题。这么说来,还是AI的GND的问题,是整个AI的gnd有问题,因为AI1我昨天就试了,照样乱跳


                    来自iPhone客户端88楼2022-09-28 09:05
                    收起回复
                      试了下改成4-20ma,没有用,跟昨天电压信号一样,一点反应都没有,这西门子的变频器就这么奇葩,不能用外部电源的信号发生器?


                      来自iPhone客户端89楼2022-09-28 09:14
                      回复
                        于是我分析思考后,把参数都调回来还原为0-10v,把信号发生器接上,这次把信号负极,接到变频器内部10v电源的GND上,果然有了显示,并且正确稳定,所以我大概得出结论,就是变频器模拟量输入的GND出了问题,简单说就是坏了,就是变频器坏了!报告领导后,是买新变频器,还是他自己去联系厂家,我反正不管了。


                        来自iPhone客户端91楼2022-09-28 09:21
                        收起回复
                          电压和频率百分比是对应的,变频器能够正常实别输入电压对应的百分比。而上面说了,问题就出在,输入模拟量变频器接收的有问题了,无法正常接收。


                          来自iPhone客户端92楼2022-09-28 09:31
                          回复
                            ok,还原线路和设置,等待厂家回复,你就自个儿慢慢跳吧,哈


                            来自iPhone客户端93楼2022-09-28 09:35
                            回复
                              最后测了下,即使同样是内部电源,10v和24v的GND之间也有150欧阻值,看样子是两套独立的内部电源?高级货


                              来自iPhone客户端94楼2022-09-28 09:39
                              回复