八月底刚买的凉之静,刚装好就降温,从来没用过。这两天温度高点,昨晚开机。实验室用酒精温度计测试室温28.5,空调设置27。差点没把我冷死,一看温度计,21.5度了。空调还在以750w功率运行(我在空调前面接了功率计插座)。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
后来没有办法,把温度调至30,开睡眠模式1风力最低。因为室温已经低至21.5,制冷完全停了,功率计显示22w,应该只是风扇在转。以前的定频空调完全没有这种烦心事,这种天气只要求降一两度,压缩机很少启动,控温也基本准确。用了20年的奥克斯都没这种毛病,我都用酒精温度计测过。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
现在测试白天。室温可能有三十,另一间卧室测出来29,这间卧室有太阳直射应该高点,懒得开窗测试本身温度了。现在空调设定30度制冷,以340w左右功率运行一段时间后,压缩机可能停了,现在功率26w,应该只是风扇在转。酒精温度计显示27度。和昨晚上有所不同。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
设定30度未变,压缩机已启动,功率350w,温度表显示28度整(手机拍摄角度问题,肉眼垂直看是28度整)。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
完犊子了,这是个啥子东西?
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
现在太阳大,热交换可能达到了平衡。空调一直以350w左右运行,室温控制在26度,一直没开窗,室内各点都差不多。问题是,我设置的是30度制冷。明天降温了,估计今年不会再用。明年五月份我再把这贴翻出来,看看格力售后怎么处理?
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这间卧室开窗个多小时了,室温是30度整。我估计现在空调设33度,它都会持续压缩机运转制冷。这台大一匹变频空调,比长虹小米等等同样规格(人家还标的一级能效,这台标的三级)贵900块,就这水平?
家里另外还有两台格力定频,几年前买的,虽然它当时比二三线牌子要贵三五百。至少控温没毛病。
同样大一匹,定频格力运行时功率要高些,800w左右,有时候能够上到900,这台变频,最高我只看到750w,这还包括了风扇等等的能耗。定频那种很可能意味着制冷速度更快,明年我对比测试一下。
重庆这地方,制热功能基本没用,二十年前买的奥克斯冷暖,用到坏(其实可以修,就是外机启动电容坏,因为太老放弃了)制热功能只2008年试过一小时,根本就用不上。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
还有这个功率,才750w,我不大清楚暴热的季节会不会变高。是不是不大够?应付不了前月那种连续几十天40多度的高温。以前的定频机是可以的,格力大一匹定频,正常工作功率在860w左右,某些时候900多w。二十年前的奥克斯,那时候空调很少人装也不懂,标的22gw小一匹都算不上,实测工作功率在900多w,某些时候看得到1200w。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
这个误差明显不合格了。家里面其他空调,奥克斯,格力定频,多开一会,实际温度和设定都只一度左右差距。这个格力变频,误差在四度以上。如果不知情的老年人用,按照正常习惯设定,会出事的。
-----------------------------
上面刚发的,为什么被删?昨晚上设定27度,实际21.5度了,还在全功率制冷。幸好我睡得晚点发觉不对,否则至少是感冒。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
今年现在还不怎么热,不用开空调。过几天才可以见证格力售后。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
今天重庆天气转热,开测。室温31,窗台外面35。设定空调制冷28度,开机。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
过了没多久,功率降至350w左右,现在是335w,一直没停机。室温整体已降到25.5度。这个状态睡觉盖一床毛巾被,绝对感冒。
hk1894
初级粉丝
1
该楼层疑似违规已被系统折叠
隐藏此楼
查看此楼
下午睡了一觉,约两个半小时,醒来发现室温26度,空调功率326w,耗电0.63度。现在室温30度,半小时前开机,设定29,开机就没有全功率运行,一直300多w,现在室温已经降到25度出一点点头,仍然在以326w左右功率运行。