北京考区。。毁在设备识别上了。。


IP属地:北京来自Android客户端1楼2024-10-01 14:27回复
    一考区
    指认消防电话主机。找接通、挂断按键没看见,找应急广播按键也没看见,想着挨着功放的是广播,另外一个是电话,但是广播按键又不对。。可能第一个考区紧张,看花眼了,最后瞎蒙一个。
    然后又指认线型感温和感烟,以及故障和火警测试,这个我确认答对了
    二考区
    指认电气火灾监控器,并查看电源工作状态,这个我也确认答对了
    三考区
    指墙上一个设备问是什么。。我看着像壁挂式集中火灾监控器。。但是他考区是防火卷帘、防火门什么的,但是设备识别又有启动设备水泵卷帘什么的标签。就犹豫半天,最后考官提示时间,咬牙说了这个,没有后续问题,估计是错了
    第四考区
    轮空


    IP属地:北京来自Android客户端2楼2024-10-01 14:40
    收起回复
      补考过了,50+39分


      IP属地:北京来自Android客户端18楼2024-12-24 07:52